樓面鋪設鋼格栅G255/30/100(YB/T4001-2019樓面鋼格栅
室外露天鋼格闆框架、鋼平台樓面鋪設鋼格栅闆相對較多。大多數承重鋼平台體系具有承擔支撐化工設備和樓面設備檢修雙重作用。格栅闆樓面本身平面内外剛度較弱,達不到剛性橫隔闆的要求,且大型重型設備布置框架局部樓層,導緻結構 上下質量極不均勻,框架體系整體抗震性能和變形不能滿足《石油化工構築物抗震設計規範》的要求。大多數設計人員通過改變豎向構件截面、加大樓層梁截面來增強抗側剛度,忽略樓層設置水平支撐來調整鋼平台剛度,改善水平傳力的途徑,達到各抗側力構件變形協調的作用。因此,通過採取加強樓層水平力傳遞構件的剛度,即對此類化工設備承重鋼平台結構體系設置水平支撐;樓面設備支、吊、墩等部位設置水平斜支撐和合理布置樓面次梁等措施,加強樓層面剛度,對抗側力剛度較弱的豎向框架,提高瞭(le)其結構體系的整體剛度和内力變形協調,達到減小構件截面,節約材料,降低工程成本的目的。
在 樓面鋪設鋼格栅框架平台樓面梁上翼緣設置水平斜支撐, 次梁與次梁之間布置斜支撐,使每個鋼平台形成類似平面整體桁架形式,相當於樓面形成鋼隔闆,增強樓面的次梁整體剛度,使得豎向各抗側力框架構件整體變形協調一緻,有利於樓面局部集中荷載水平力的傳遞。從位移變形模型可以看出,樓層承重梁上翼緣設置斜支撐的鋼平台相對變形明顯減小,結構整體變形趨於均勻,突變減少;特别是躍層的塔式設備支撐點布置在上翼緣的鋼平台,在地震作用下,相對變形減少,起到整體變形一緻的效果。
在 樓面鋪設鋼格栅平台框架梁間設置梁下翼緣十字水平支撐,各樓面次梁未與水平斜撐相連,未形成平面次梁間之绗架形式,樓面梁間的側向剛度並未增強,沒有提高樓面集中水平力傳遞路徑處構件的剛度;該水平支撐隻增強瞭各豎向抗側力構件整體抗側剛度,樓面集中力處的承重構件扭轉效應明顯,特别是承重設備的平台梁,從模拟樓層變形來看,承重梁的側向剛度並未改變,相對變形比未設置水平支撐的樓面水平變形更大。承重樓面梁局部變形突變明顯;其他非承重樓層樓層變形更趨於均勻。這說明,對非承重的操作層,設置鋼平台框架梁下翼緣水平斜支撐,增強框架體系的整體剛度比較明顯,而承重設備樓層梁則不利,並未增強承重質點支撐處的側移剛度。對於承重設備的樓層,外荷載引起各構件内力形式更爲複雜,簡化外荷載内力的傳遞路徑,加強路徑構件的側移剛度,宜在鋼平台設備的支、吊、墩等部位設置水平支撐,改善鋼平台的剛度一緻性,使框架體系整體變形更趨於均勻。
由於工藝要求,和節約用地等方面的考慮,大量的鋼格闆框架均採用多層鋼框架的結構,往往採用鋼格闆的樓面形式,以減小樓面的積灰荷載。不乏有一些振動設備均架設於鋼格闆樓面上。這些設備往往自重很大,而且正常工作狀态下激振頻率一般在 10-25Hz 之間,屬於低頻振動。非常容易和鋪有鋼格闆的樓面産生低頻共振,從而導緻樓面異常振動的問題。如山東新礦局選煤廠,廠房經過工藝改造引進新型的重型篩分設備,從而帶來瞭(le)樓闆豎向局部異常振動的問題。使得部分工藝管道跳動,影響正常生産。另一方面,由於樓闆的異常振動,造成瞭(le)周圍辦公區存在明顯振感,影響瞭(le)廠房工作人員的正常工作。
樓面鋪設鋼格栅框架樓面由於其自重輕、剛度小的結構特性,使得這種結構的振動異常劇烈。其位移、加速度幅值甚至已經對廠房工作人員的人身健康造成嚴重影響。因此對鋼格闆結構樓面振動機理及振動控制的研究已經成爲工程人員迫切需要解決的工程問題。 由於各種機械設備按照預定的工業工藝線路安裝在不同的樓層,各層樓面均有不同程度的開洞,踏步鋼格栅,以滿足工藝的需要。其中高層鋼格闆框架樓面由於設備激勵産生強烈的振動,嚴重影響瞭廠房工作人員的人身健康,並且過大振幅對廠房結構安全構成隐患。